Делал контурную подсветку натяжного потолка лентой 5050. Подключил через выключатель. Включаю — мерцает первые 10 секунд, потом гаснет полностью. Пробовал разные ленты — то же самое. Блок питания на 150 Вт, нагрузка 90 Вт. В чём может быть дело?
Сообщений: 30
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2025
Репутация:
0
Проверьте напряжение мультиметром на выходе БП под нагрузкой. Если просядает ниже 11В — БП дохнет. Звучит как защита от перегрузки срабатывает.
Сообщений: 7
Тем: 2
Зарегистрирован: Jan 2026
Репутация:
0
Проверил — на холостом ходу 12.1В, при подключённой ленте сразу падает до 9В и БП щёлкает.
Сообщений: 22
Тем: 0
Зарегистрирован: Sep 2025
Репутация:
0
Похоже на КЗ или замыкание витков. Снимите ленту, прозвоните мультиметром в режиме сопротивления — должно быть около 4-5 Ом на метр. Если сильно меньше — где-то залип контакт.
Сообщений: 7
Тем: 2
Зарегистрирован: Jan 2026
Репутация:
0
Нашёл! У меня в одном месте лента провисла и легла на металлический профиль через царапину в изоляции. Сразу пробивало. Подложил скотч — всё заработало.
Сообщений: 30
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2025
Репутация:
0
Классика. Под лентой всегда должна быть изоляция от металла, особенно в натяжных потолках. Хорошо что не сгорело все.