Здравствуйте, гость!  / Регистрация
Не работает подсветка натяжного потолка
#1
Делал контурную подсветку натяжного потолка лентой 5050. Подключил через выключатель. Включаю — мерцает первые 10 секунд, потом гаснет полностью. Пробовал разные ленты — то же самое. Блок питания на 150 Вт, нагрузка 90 Вт. В чём может быть дело?
Ответ
#2
Проверьте напряжение мультиметром на выходе БП под нагрузкой. Если просядает ниже 11В — БП дохнет. Звучит как защита от перегрузки срабатывает.
Ответ
#3
Проверил — на холостом ходу 12.1В, при подключённой ленте сразу падает до 9В и БП щёлкает.
Ответ
#4
Похоже на КЗ или замыкание витков. Снимите ленту, прозвоните мультиметром в режиме сопротивления — должно быть около 4-5 Ом на метр. Если сильно меньше — где-то залип контакт.
Ответ
#5
Нашёл! У меня в одном месте лента провисла и легла на металлический профиль через царапину в изоляции. Сразу пробивало. Подложил скотч — всё заработало.
Ответ
#6
Классика. Под лентой всегда должна быть изоляция от металла, особенно в натяжных потолках. Хорошо что не сгорело все.
Ответ


Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)

О форуме «Домовой Электрик»

Сообщество электриков и мастеров по электромонтажу. Делимся опытом, отвечаем на вопросы по проводке, освещению, автоматике и ремонту бытовой техники.

Помните: работа с электричеством требует знаний и осторожности. Перед началом работ обесточьте линию.