04-04-2026, 06:20 AM
Старая алюминиевая проводка в квартире хрущевки. Хочу нарастить медью под новые розетки. Нашёл на ютубе ролик где скрутку делают и пропаивают, говорят норм. Реально так можно?
|
Можно ли соединять алюминий и медь напрямую?
|
|
04-04-2026, 06:20 AM
Старая алюминиевая проводка в квартире хрущевки. Хочу нарастить медью под новые розетки. Нашёл на ютубе ролик где скрутку делают и пропаивают, говорят норм. Реально так можно?
04-04-2026, 06:35 AM
НЕТ. Категорически. Скрутка медь-алюминий — нарушение ПУЭ, пожароопасно. При электрохимической паре в влажной среде алюминий окисляется, контакт деградирует, греется, в итоге — пожар. Не слушайте ютуберов.
04-04-2026, 07:10 AM
Соединять можно ТОЛЬКО через спец-клемму. Wago 2273 для бытовых нагрузок (с пастой Alu-Plus внутри), либо клеммник через шайбу-разделитель. Скрутка с пайкой — это самообман.
04-04-2026, 07:50 AM
Wago надёжно держит? У нас давление в розетке 16А, не выгорит?
04-04-2026, 08:30 AM
Wago 2273 (тёмные с пастой) рассчитаны на 24А. На розеточной группе 16А — с запасом. Но! Есть нюанс: подключение алюминия требует именно с пастой Alu-Plus. У 2273 паста уже есть внутри. У 222 серии — нет, для алюминия не подходят.
04-04-2026, 12:20 PM
Спасибо! Купил пакет Wago 2273-203, всё переподключил. Греться перестало (раньше скрутки тёплые были к вечеру). Реально проблема была.
04-04-2026, 06:20 PM
По хорошему — алюминиевую проводку в хрущёвке надо менять полностью. Она уже своё отжила (нормативный срок 30 лет, у вас наверное за 50 уже). Wago — это временное решение лет на 10. Закладывай в планах капремонт проводки.
|
|