Селективность защит — реально ли в квартире?
#1
Часто читаю про селективность — мол, при КЗ должен сработать только групповой автомат, а вводной остаться. На практике в квартирном щите это вообще достижимо? Ввод обычно 32А-50А, групповые 16А-25А. По кратности тока КЗ селективности почти не получается.
Ответ
#2
В квартирном щите — частичная селективность по перегрузкам, но НЕ по КЗ. Реальное КЗ выбьет всё дерево автоматов одновременно. Селективность по КЗ требует специальных селективных автоматов S-типа на вводе, и это уже промышленный уровень.
Ответ
#3
Согласен. В квартире селективность достигается на уровне УЗО+автомат: при утечке 30мА срабатывает УЗО на группе, а противопожарное УЗО 100/300мА на вводе остаётся. Это РЕАЛЬНАЯ селективность для бытовых ситуаций.
Ответ
#4
Понятно. То есть городские заморочки про селективность по КЗ — больше для промышленных щитов. В квартире — не парь голову, главное правильные номиналы и УЗО двух уровней?
Ответ
#5
Именно так. И характеристики автоматов. На розетки — С (подстраивается под пусковые токи бытовой техники). На свет — В (быстрее срабатывает, безопаснее). На вводе — С или D (тоже под пусковые двигателей если есть).
Ответ
#6
Кстати, если хочется частичной селективности по КЗ в квартире — берите вводной автомат с селективной задержкой расцепителя (S2C-S от ABB например). Сильно дороже, но дают реальную задержку срабатывания на 100-300мс. На КЗ сначала рванёт групповой 16А, селективный вводной выдержит.
Ответ