Автомат 16А на розеточную группу — норм?
#3
16А правильно. НО: 7 розеток на один автомат — много. Если у тебя там пылесос (1500Вт) + утюг (2000Вт) одновременно — выбьет. По уму комнату делят на 2 группы: розетки у двери и розетки у окна, каждая на свой 16А.