Народ, делаю себе ремонт впервые. На все розетки в комнате ставлю один автомат 16А. Кабель ВВГ 3х2.5. 7 розеток на одной линии. Кто-то говорит что 16 это много, ставь 10А. Кто прав?
|
Автомат 16А на розеточную группу — норм?
|
|
04-07-2026, 02:20 AM
Народ, делаю себе ремонт впервые. На все розетки в комнате ставлю один автомат 16А. Кабель ВВГ 3х2.5. 7 розеток на одной линии. Кто-то говорит что 16 это много, ставь 10А. Кто прав?
04-07-2026, 02:40 AM
ВВГ 3х2.5 рассчитан на 25А длительно. Автомат 16А С — стандарт для розеточной группы. Это правильно. Те кто говорит 10А — либо перестраховщики либо путают с освещением (там реально 10А).
04-07-2026, 03:25 AM
16А правильно. НО: 7 розеток на один автомат — много. Если у тебя там пылесос (1500Вт) + утюг (2000Вт) одновременно — выбьет. По уму комнату делят на 2 группы: розетки у двери и розетки у окна, каждая на свой 16А.
04-07-2026, 04:20 AM
Поздно — кабель уже проложен, штробы залиты. Учту на следующей квартире ?
04-07-2026, 05:40 AM
Ну если совсем грустно станет — поставь автомат 13А вместо 16А. Не самое распространённое значение, но в магазинах есть. Срабатывать будет раньше — но проводка прослужит дольше.
04-07-2026, 07:00 AM
13А — извращение. Если не хочешь переделывать — оставь 16А и просто не включай больше 1 мощного прибора одновременно. Розеточная группа 16А способна тянуть 3.5 кВт, этого должно хватить.
|
|