Автомат 16А на розеточную группу — норм? - Версия для печати +- Форум Электриков (https://domovoy-electric.ru) +-- Форум Электрика и электромонтаж (https://domovoy-electric.ru/forum/elektrika-i-elektromontazh-f3) +--- Форум Розетки, выключатели, автоматы (https://domovoy-electric.ru/forum/rozetki-vyklyuchateli-avtomaty-f5) +--- Темы: Автомат 16А на розеточную группу — норм? (//forum/rozetki-vyklyuchateli-avtomaty/avtomat-16a-na-rozetochnuyu-gruppu-norm-t8) |
Автомат 16А на розеточную группу — норм? - sanek99 - 04-07-2026 Народ, делаю себе ремонт впервые. На все розетки в комнате ставлю один автомат 16А. Кабель ВВГ 3х2.5. 7 розеток на одной линии. Кто-то говорит что 16 это много, ставь 10А. Кто прав? RE: Автомат 16А на розеточную группу — норм? - AvtomatPro - 04-07-2026 ВВГ 3х2.5 рассчитан на 25А длительно. Автомат 16А С — стандарт для розеточной группы. Это правильно. Те кто говорит 10А — либо перестраховщики либо путают с освещением (там реально 10А). RE: Автомат 16А на розеточную группу — норм? - ElectroDed - 04-07-2026 16А правильно. НО: 7 розеток на один автомат — много. Если у тебя там пылесос (1500Вт) + утюг (2000Вт) одновременно — выбьет. По уму комнату делят на 2 группы: розетки у двери и розетки у окна, каждая на свой 16А. RE: Автомат 16А на розеточную группу — норм? - sanek99 - 04-07-2026 Поздно — кабель уже проложен, штробы залиты. Учту на следующей квартире ? RE: Автомат 16А на розеточную группу — норм? - VasilyKabel - 04-07-2026 Ну если совсем грустно станет — поставь автомат 13А вместо 16А. Не самое распространённое значение, но в магазинах есть. Срабатывать будет раньше — но проводка прослужит дольше. RE: Автомат 16А на розеточную группу — норм? - ElectroDed - 04-07-2026 13А — извращение. Если не хочешь переделывать — оставь 16А и просто не включай больше 1 мощного прибора одновременно. Розеточная группа 16А способна тянуть 3.5 кВт, этого должно хватить. |