Автомат 16А на розеточную группу — норм?
#2
ВВГ 3х2.5 рассчитан на 25А длительно. Автомат 16А С — стандарт для розеточной группы. Это правильно. Те кто говорит 10А — либо перестраховщики либо путают с освещением (там реально 10А).