Здравствуйте, гость!  / Регистрация
Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть?
#2
1) Ввод желательно через ВРУ на фасаде, бокс IP54 минимум. Я рекомендую ABB Mistral65 или Schneider Resi9. 2) ДА, вводной автомат на улице ОБЯЗАТЕЛЕН — это требование ПУЭ для возможности отключения дома без захода внутрь (пожарные требования). На улице — 32-40А с селективным расцепителем. 3) Контур обязательно — минимум 3 штыря треугольником по 3м, соединить полосой 40х4 в траншее на глубине 0.7м. 4) УЗИП ДА, обязательно для частного дома (молниезащита и грозовые импульсы), класс T1+T2 на вводе.
Ответ


Сообщения в этой теме
RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - от ZazemlenieGuru - 04-06-2026, 06:00 AM

Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)

О форуме «Домовой Электрик»

Сообщество электриков и мастеров по электромонтажу. Делимся опытом, отвечаем на вопросы по проводке, освещению, автоматике и ремонту бытовой техники.

Помните: работа с электричеством требует знаний и осторожности. Перед началом работ обесточьте линию.