|
Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - Версия для печати +- Форум Электриков (https://domovoy-electric.ru) +-- Форум Электрика и электромонтаж (https://domovoy-electric.ru/forum/elektrika-i-elektromontazh-f3) +--- Форум Силовая электрика и щиты (https://domovoy-electric.ru/forum/silovaya-elektrika-i-schity-f7) +--- Темы: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? (//forum/silovaya-elektrika-i-schity/vvod-380v-v-chastnyy-dom-chto-nuzhno-uchest-t15) |
Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - MasterRuk - 04-06-2026 Купил участок, оформил техусловия — 15 кВт, 380В, 3 фазы. Завожу СИП 4х16 от столба. Подскажите что важно: 1) Какой щит ставить на улице? 2) Нужен ли вводной автомат на улице или только в доме? 3) Заземление как делать, контур или штырь? 4) УЗИП обязательно? RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - ZazemlenieGuru - 04-06-2026 1) Ввод желательно через ВРУ на фасаде, бокс IP54 минимум. Я рекомендую ABB Mistral65 или Schneider Resi9. 2) ДА, вводной автомат на улице ОБЯЗАТЕЛЕН — это требование ПУЭ для возможности отключения дома без захода внутрь (пожарные требования). На улице — 32-40А с селективным расцепителем. 3) Контур обязательно — минимум 3 штыря треугольником по 3м, соединить полосой 40х4 в траншее на глубине 0.7м. 4) УЗИП ДА, обязательно для частного дома (молниезащита и грозовые импульсы), класс T1+T2 на вводе. RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - MasterRuk - 04-06-2026 Спасибо большое! По заземлению — у меня грунт суглинок, какое сопротивление получится с тремя штырями? Прибор для измерения буду брать в аренду. RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - ZazemlenieGuru - 04-06-2026 В суглинке с удельным сопротивлением 100-200 Ом*м три штыря по 3м дадут где-то 15-25 Ом. По нормам для системы TT нужно ≤30 Ом, для TN-C-S ≤8 Ом. Если хотите делать TN-C-S — добавьте ещё штырей или удлините до 5м. Что у вас ВЛ, кстати? RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - MasterRuk - 04-06-2026 СНТ, ВЛ 0.4 кВ обычная воздушная. Соседи говорят что заземление на ТП есть. RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - ElectroDed - 04-06-2026 Если ТП заземлено и вы делаете повторное заземление на вводе — будет TN-C-S. Это лучше чем TT для бытовых условий. Только PEN на вводе обязательно разделяется на PE и N в первой же точке (вашем ВРУ), и больше нигде не объединяются. RE: Ввод 380В в частный дом — что нужно учесть? - AvtomatPro - 04-07-2026 Ещё момент — ВРУ на фасаде должно быть с замком (от вандалов и любопытных) и пломбируется сетевой компанией с прибором учёта. Согласовывай схему ВРУ с электроснабжающей до начала работ, иначе потом будет переделка. |