Здравствуйте, гость!  / Регистрация
Объясните разницу: фаза, ноль, земля
#1
Только начинаю изучать. Сколько ни читаю — никак не уложу в голове. Есть фаза, ноль и земля. Но если ток идёт по кругу, то ноль и земля — это одно и то же? Зачем тогда отдельные провода? Объясните на пальцах пожалуйста.
Ответ
#2
Хорошая первая тема! Объясняю простым языком:

Фаза (L) — провод по которому ток приходит из сети, под напряжением 220В относительно земли.

Ноль (N) — рабочий нулевой провод. По нему ток возвращается обратно в сеть. В нормальных условиях напряжение между нолём и землёй ≈ 0В, но он НЕ безопасен (там может быть и 30В от наведенки и больше при обрыве PEN).

Земля (PE) — защитный провод. Подключается к корпусу прибора. В нормальной работе по нему ТОК НЕ ИДЁТ. Ток по нему пойдёт ТОЛЬКО при аварии — например когда фаза пробила на корпус. Тогда ток уйдёт по PE мимо человека.

Итого: N — рабочий, PE — аварийный/защитный. Раньше их объединяли (TN-C, 'зануление'), сейчас разделяют (TN-C-S, TN-S, TT).
Ответ
#3
Ага, теперь понятно! То есть земля это как страховочный трос — пока всё ОК он не нужен, но если что — спасает.
Ответ
#4
Точно! Хорошая аналогия. И ещё момент: УЗО следит за разницей токов между L и N. Если ток в L = ток в N — нет утечки. Если в L больше чем в N (значит ток ушёл куда-то ещё, например на PE через пробитый корпус, или через тело человека) — УЗО видит разницу >30мА и отключает за 30мс.
Ответ
#5
Спасибо! Огромная картина в голове сложилась. Иду читать про ПУЭ дальше.
Ответ
#6
Тоже почитал — наконец понял зачем три провода ? Это надо в FAQ.
Ответ
#7
Поддерживаю — стоит закрепить эту тему. Половина вопросов от новичков именно про это.
Ответ


Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)

О форуме «Домовой Электрик»

Сообщество электриков и мастеров по электромонтажу. Делимся опытом, отвечаем на вопросы по проводке, освещению, автоматике и ремонту бытовой техники.

Помните: работа с электричеством требует знаний и осторожности. Перед началом работ обесточьте линию.