Помогите рассчитать сечение кабеля для бойлера 2.5 кВт
#1
Ставим бойлер Ariston 80л на 2500Вт. От щитка до места установки 22 метра. Сейчас 1.5 квадрат идёт на эту розетку. Хватит или менять? Если менять — на какое сечение?
Ответ
#2
1.5 квадрата НЕ ХВАТИТ. На бойлер 2.5 кВт ток ~11.5А. По таблице ПУЭ для скрытой проводки в утеплённых стенах (что в квартире) для меди:
— 1.5 мм² допустимый ток 16А (без запаса по нагреву)
— 2.5 мм² 25А
— на длинной линии (22м) ещё потери напряжения добавляются

Для бойлера ставьте 2.5 мм² ВВГ-нг(А)-LS, отдельную линию из щитка, автомат С16 А, лучше с дифом 30мА.
Ответ
#3
А почему отдельную линию? Можно же к существующей розетке подсоединить, где у меня 1.5?
Ответ
#4
Бойлер — мощный потребитель. Если на той же линии 1.5мм² есть ещё розетка с пылесосом или утюгом — суммарная нагрузка будет >16А, кабель сгорит. Бойлеры по ПУЭ должны идти ОТДЕЛЬНОЙ группой со своим автоматом и желательно дифом.
Ответ
#5
+1. Бойлер + стиралка + посудомойка — это три потребителя которые СТРОГО на отдельных автоматах. Иначе при одновременной работе будет искать что бы выбить.
Ответ
#6
Поняла. Закажу мастеру отдельную линию ВВГ 3х2.5 от щитка. Спасибо большое!
Ответ
#7
Удачи! И ещё — на бойлерной линии ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗО или дифавтомат на 30мА. Бойлер с водой = высокий риск утечки на корпус, пробьёт ТЭН — может ударить током. По ПУЭ это требование.
Ответ