Учу теорию. Закон Ома понимаю как формулу: I = U/R. Но в практике электрика-монтажника не понимаю, где это реально применять. Кабель подобрал по таблице, автомат по нагрузке. Когда руками считал что-то по Ому?
Ответ
#2
Реальные применения в монтаже:

1) Расчёт потерь напряжения в кабеле. Длинный кабель → ΔU = I × R_кабеля. На 100м провода 2.5мм² при 16А ΔU ≈ 13В = 6%, что уже на грани нормы.

2) Проверка пускового тока двигателя. По паспорту I_ном = 5А, R_ротора = 2 Ом. Пусковой = U/R = 220/2 = 110А (5 секунд). По этому подбираешь автомат тип D, не C.

3) Расчёт сопротивления петли фаза-ноль для проверки срабатывания автомата. Если сопротивление петли 1.5 Ом, при КЗ ток будет 220/1.5 = 146А → автомат С16 сработает за 0.1 сек.

4) Расчёт нагрева жилы. Перегрев = I² × R × время.
Ответ
#3
Спасибо! Особенно про потери напряжения интересно. У меня заказчик жалуется что в дальней комнате свет тусклый и техника гудит. У него проводка длинная, видимо как раз ΔU.
Ответ
#4
100% потери. На длинных линиях надо: либо сечение увеличивать (с 1.5 на 2.5 или с 2.5 на 4), либо переходить на 380В трёхфазное, либо тянуть отдельный кабель прямо от ГРЩ.
Ответ
#5
Тут хороший пример как теория сразу превращается в практику. Закон Ома — фундамент. Без него электрик это просто кабельщик.
Ответ
#6
Записал, понял. Спасибо!