Собрал щит на 3-комнатную в новостройке. Делюсь схемой, может кому пригодится. Бокс ABB UK540 на 36 модулей, ввод 50А, реле напряжения УЗМ-51М, далее 8 групп (5 групп розеток по комнатам, свет общий, кухня отдельно с дифом, ванная с дифом 10мА, тёплый пол отдельно, варочная и стиралка свои группы). Итого + 6 модулей реле и индикации. Бюджет вышел 38 тыс рублей по фурнитуре ABB. Фото и схему скину в комментариях.
Сообщений: 22
Тем: 0
Зарегистрирован: Sep 2025
Репутация:
0
Грамотный подход. УЗМ обязателен, особенно в новостройках где соседи только въезжают и в этажном щите кашер. Реле напряжения экономит технику.
Сообщений: 30
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2025
Репутация:
0
По схеме — всё классно. Только ввод 50А на 3-комнатную квартиру это уже многовато. По нормам обычно 40А-50А. Уточни в ТУ что вам отписали.
Сообщений: 7
Тем: 2
Зарегистрирован: Dec 2025
Репутация:
0
В ТУ 60А, поставил с запасом (50А). Остальное — на лестничной площадке.
Сообщений: 4
Тем: 0
Зарегистрирован: Nov 2025
Репутация:
0
Покажи фото когда соберёшь — интересно посмотреть на разводку гребёнками. Обычно в боксах на 36 модулей всё в гребёнки уходит, никаких проводов.
Сообщений: 7
Тем: 2
Зарегистрирован: Dec 2025
Репутация:
0
Загрузил фото на imgur. Внутри — в основном ABB SH202 (автоматы), F202 А (узо), DS202 (дифы). Гребёнки ABB трехфазные. Соединения шин через клеммы Wago 2773 (выход на отходящие).
Сообщений: 22
Тем: 0
Зарегистрирован: Sep 2025
Репутация:
0
Аккуратно собрано, видно что любитель своего дела. Только одно замечание — хотелось бы видеть ABB OVR T2 (УЗИП класс 2) для городской квартиры. От грозовых импульсов не помешает. Но это уже придирки.