Новостройка, монолит. Заказчик хочет проводку в стенах. По правилам в монолите штробить вообще нельзя (несущие). Все так и делают, но у меня вопрос — как минимизировать риски, особенно если у заказчика официально приёмка УК будет?
Сообщений: 30
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2025
Репутация:
0
По нормативам — да, в несущих штробить запрещено. На практике — горизонтальные мелкие штробы (до 10мм глубиной, до 30мм шириной) делают все. Но УК может прицепиться. Решение: проводку в перекрытии (по полу), а вертикали к выключателям — от верхней стены до выключателя в технологичном кабель-канале или гофре в штробе.
Сообщений: 6
Тем: 0
Зарегистрирован: Aug 2025
Репутация:
0
В монолите я делаю так: горизонтали — в стяжке пола (заранее с прорабом договариваюсь). Вертикали — в коробах из перегородок или в ПВХ-гофре в углу штробы. Если штробить — то только перфоратором с штроборезом, без сильных ударных, и не глубже 15мм. Никогда вертикальные борозды длиннее 1.5м не делаю.
Сообщений: 5
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2025
Репутация:
0
Ещё нюанс — в монолитной плите перекрытия арматура. Если штробит на потолке, заранее найди арматуру миноискателем. Перерубишь — получишь обвал в страшном сне ☠️ и проблемы со зданием.
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2025
Репутация:
0
Всё понятно, спасибо. Решил — пол в стяжку (договорился с плиточником на день заранее), вертикали к выключателям через гофру в углах штробы максимум 1м. На потолке — натяжной потолок, всё снаружи в гофре.
Сообщений: 14
Тем: 0
Зарегистрирован: Sep 2025
Репутация:
0
Хорошее решение. Только не забудь — в стяжке кабель ОБЯЗАТЕЛЬНО в гофре. Если потом плиточник саморезом попадёт — гофра спасёт изоляцию. Без гофры — пожар через год.