Здравствуйте, гость!  / Регистрация
На производстве стоит несколько насосов и вентиляторов, все работают через прямой пуск
#2
По мощности как раз не всё очевидно: подбирают не по табличке двигателя, а по току, причём с учётом характера нагрузки. У насосов и вентиляторов момент квадратичный, там запас нужен меньше, чем на конвейере или дробилке. Дальше смотрите на условия: температура в шкафу, пыль, длина кабеля до двигателя. Мы брали преобразователи частоты в Промситехе, там подбирают под задачу и дают техническую поддержку по настройке. Заранее решите вопрос с фильтрами и тормозным резистором, если нагрузка инерционная, потом добавлять дороже. Раз в помещении летом жарко, обязательно посчитайте отвод тепла из шкафа: перегрев это самая частая причина отказов в первый же сезон.
Ответ


Сообщения в этой теме
RE: На производстве стоит несколько насосов и вентиляторов, все работают через прямой пуск - от Pavel_Subbotin - 07-27-2026, 07:27 PM

Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)

О форуме «Домовой Электрик»

Сообщество электриков и мастеров по электромонтажу. Делимся опытом, отвечаем на вопросы по проводке, освещению, автоматике и ремонту бытовой техники.

Помните: работа с электричеством требует знаний и осторожности. Перед началом работ обесточьте линию.