Селективность защит — реально ли в квартире? - ElectroProf - 03-31-2026

Часто читаю про селективность — мол, при КЗ должен сработать только групповой автомат, а вводной остаться. На практике в квартирном щите это вообще достижимо? Ввод обычно 32А-50А, групповые 16А-25А. По кратности тока КЗ селективности почти не получается.


RE: Селективность защит — реально ли в квартире? - AvtomatPro - 03-31-2026

В квартирном щите — частичная селективность по перегрузкам, но НЕ по КЗ. Реальное КЗ выбьет всё дерево автоматов одновременно. Селективность по КЗ требует специальных селективных автоматов S-типа на вводе, и это уже промышленный уровень.


RE: Селективность защит — реально ли в квартире? - ElectroDed - 03-31-2026

Согласен. В квартире селективность достигается на уровне УЗО+автомат: при утечке 30мА срабатывает УЗО на группе, а противопожарное УЗО 100/300мА на вводе остаётся. Это РЕАЛЬНАЯ селективность для бытовых ситуаций.


RE: Селективность защит — реально ли в квартире? - ElectroProf - 03-31-2026

Понятно. То есть городские заморочки про селективность по КЗ — больше для промышленных щитов. В квартире — не парь голову, главное правильные номиналы и УЗО двух уровней?


RE: Селективность защит — реально ли в квартире? - ZazemlenieGuru - 03-31-2026

Именно так. И характеристики автоматов. На розетки — С (подстраивается под пусковые токи бытовой техники). На свет — В (быстрее срабатывает, безопаснее). На вводе — С или D (тоже под пусковые двигателей если есть).


RE: Селективность защит — реально ли в квартире? - VladimirEl - 03-31-2026

Кстати, если хочется частичной селективности по КЗ в квартире — берите вводной автомат с селективной задержкой расцепителя (S2C-S от ABB например). Сильно дороже, но дают реальную задержку срабатывания на 100-300мс. На КЗ сначала рванёт групповой 16А, селективный вводной выдержит.