Собрал щит на 3-комнатную в новостройке. Делюсь схемой, может кому пригодится. Бокс ABB UK540 на 36 модулей, ввод 50А, реле напряжения УЗМ-51М, далее 8 групп (5 групп розеток по комнатам, свет общий, кухня отдельно с дифом, ванная с дифом 10мА, тёплый пол отдельно, варочная и стиралка свои группы). Итого + 6 модулей реле и индикации. Бюджет вышел 38 тыс рублей по фурнитуре ABB. Фото и схему скину в комментариях.


RE: Сборка квартирного щита: фото-отчёт - AvtomatPro - 03-22-2026

Грамотный подход. УЗМ обязателен, особенно в новостройках где соседи только въезжают и в этажном щите кашер. Реле напряжения экономит технику.


RE: Сборка квартирного щита: фото-отчёт - ElectroDed - 03-22-2026

По схеме — всё классно. Только ввод 50А на 3-комнатную квартиру это уже многовато. По нормам обычно 40А-50А. Уточни в ТУ что вам отписали.


RE: Сборка квартирного щита: фото-отчёт - ShitokMaster - 03-22-2026

В ТУ 60А, поставил с запасом (50А). Остальное — на лестничной площадке.


RE: Сборка квартирного щита: фото-отчёт - MaximVolt - 03-22-2026

Покажи фото когда соберёшь — интересно посмотреть на разводку гребёнками. Обычно в боксах на 36 модулей всё в гребёнки уходит, никаких проводов.


RE: Сборка квартирного щита: фото-отчёт - ShitokMaster - 03-23-2026

Загрузил фото на imgur. Внутри — в основном ABB SH202 (автоматы), F202 А (узо), DS202 (дифы). Гребёнки ABB трехфазные. Соединения шин через клеммы Wago 2773 (выход на отходящие).


RE: Сборка квартирного щита: фото-отчёт - AvtomatPro - 03-24-2026

Аккуратно собрано, видно что любитель своего дела. Только одно замечание — хотелось бы видеть ABB OVR T2 (УЗИП класс 2) для городской квартиры. От грозовых импульсов не помешает. Но это уже придирки.