Форум Электриков
Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - Версия для печати

+- Форум Электриков (https://domovoy-electric.ru)
+-- Форум Электрика и электромонтаж (https://domovoy-electric.ru/forum/elektrika-i-elektromontazh-f3)
+--- Форум Освещение и светотехника (https://domovoy-electric.ru/forum/osveschenie-i-svetotehnika-f4)
+--- Темы: Подбор LED-светильников для гаража 24х18м (//forum/osveschenie-i-svetotehnika/podbor-led-svetilnikov-dlya-garazha-24h18m-t6)



Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - MasterRuk - 04-19-2026

Строю гараж под автосервис. Площадь 24х18 = 432 м². Нужно подобрать освещение чтобы и работать комфортно, и счётчик не разорил. Что брать — LED-панели, прожекторы или промышленные светильники? Сейчас смотрю в сторону EKF E-Lit 200Вт по 3500р за штуку.


RE: Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - ElectroProf - 04-19-2026

Для автосервиса нужно минимум 300 лк на пол. По нормам СП 52.13330. С потолком 4-5м EKF на 200Вт даст ~280 лк при размещении в шахматном порядке через 4м. На 432м² нужно где-то 27 таких светильников. Считай бюджет.


RE: Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - VoltMax - 04-19-2026

Я бы на твоем месте смотрел ещё на Светотроник или Geometria — у них светильники с лучшей светоотдачей (170 лм/Вт против 130 у EKF). На длинной дистанции экономия по электричеству окупит разницу в цене.


RE: Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - MasterRuk - 04-19-2026

Светотроник как-то дороговато выходит, в 2 раза почти. Окупаемость лет 15 получается.


RE: Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - AvtomatPro - 04-19-2026

Считай по ватт*часах в год. У тебя автосервис, освещение часов 10-12 в день минимум. 27 светильников × 200Вт × 12ч × 360 дн = 23300 кВт*ч. При тарифе 6 руб = 140 тысяч в год. На светильниках с 170 лм/Вт сэкономишь до 35-40 тыс. в год. Окупаемость 4-5 лет, не 15.


RE: Подбор LED-светильников для гаража 24х18м - KrasnodarEl - 04-19-2026

А ещё посмотри в сторону Diora и Ферекс. Их под промку специально делают, у меня в боксе уже 3 года висят без потерь. С EKF не связывайся — у нас на трёх объектах драйвера за гарантию умирали.