|
Штробление в монолите — что важно? - Версия для печати +- Форум Электриков (https://domovoy-electric.ru) +-- Форум Электрика и электромонтаж (https://domovoy-electric.ru/forum/elektrika-i-elektromontazh-f3) +--- Форум Электропроводка и кабели (https://domovoy-electric.ru/forum/elektroprovodka-i-kabeli-f6) +--- Темы: Штробление в монолите — что важно? (//forum/elektroprovodka-i-kabeli/shtroblenie-v-monolite-chto-vazhno-t12) |
Штробление в монолите — что важно? - AndreyElektro - 04-11-2026 Новостройка, монолит. Заказчик хочет проводку в стенах. По правилам в монолите штробить вообще нельзя (несущие). Все так и делают, но у меня вопрос — как минимизировать риски, особенно если у заказчика официально приёмка УК будет? RE: Штробление в монолите — что важно? - ElectroDed - 04-11-2026 По нормативам — да, в несущих штробить запрещено. На практике — горизонтальные мелкие штробы (до 10мм глубиной, до 30мм шириной) делают все. Но УК может прицепиться. Решение: проводку в перекрытии (по полу), а вертикали к выключателям — от верхней стены до выключателя в технологичном кабель-канале или гофре в штробе. RE: Штробление в монолите — что важно? - ProvodGuru - 04-11-2026 В монолите я делаю так: горизонтали — в стяжке пола (заранее с прорабом договариваюсь). Вертикали — в коробах из перегородок или в ПВХ-гофре в углу штробы. Если штробить — то только перфоратором с штроборезом, без сильных ударных, и не глубже 15мм. Никогда вертикальные борозды длиннее 1.5м не делаю. RE: Штробление в монолите — что важно? - NikolayPro - 04-12-2026 Ещё нюанс — в монолитной плите перекрытия арматура. Если штробит на потолке, заранее найди арматуру миноискателем. Перерубишь — получишь обвал в страшном сне ☠️ и проблемы со зданием. RE: Штробление в монолите — что важно? - AndreyElektro - 04-12-2026 Всё понятно, спасибо. Решил — пол в стяжку (договорился с плиточником на день заранее), вертикали к выключателям через гофру в углах штробы максимум 1м. На потолке — натяжной потолок, всё снаружи в гофре. RE: Штробление в монолите — что важно? - ZazemlenieGuru - 04-12-2026 Хорошее решение. Только не забудь — в стяжке кабель ОБЯЗАТЕЛЬНО в гофре. Если потом плиточник саморезом попадёт — гофра спасёт изоляцию. Без гофры — пожар через год. |